Ваш электрик прав, у старых автоматов расцепитель может уйти от характеристики, и тогда срабатывает вышестоящая защита, как у вас. Нам после похожего случая делали
проверку действия расцепителей автоматических выключателей специалисты «ПРО Энерджи» из их электролаборатории. Проверяют прибором, подают ток и смотрят, за какое время срабатывает автомат, сравнивают с паспортными характеристиками. На глаз такое действительно не определить. Производство целиком не останавливали, шли по линиям, отключая по одной в согласованное время. У нас из тридцати автоматов четыре не уложились в норму, их заменили. Совет: попросите в протоколе отдельно отметить автоматы, которые не прошли, чтобы было понятно, что менять в первую очередь. Сколько у вас линий в цехе?