Здравствуйте. На производстве случилась неприятная история: замкнуло двигатель вентилятора, а автомат на линии не сработал, сработал вводной, и обесточился весь цех на полдня. Электрик говорит, что автоматы старые и могли просто не держать характеристику, надо проверять все. Я не электрик и не понимаю, как это вообще проверяют, на глаз же не видно. Всего в цехе около тридцати автоматов разного возраста. Кто делал такие проверки, как это происходит и надо ли для этого останавливать производство?
krezov
Ваш электрик прав, у старых автоматов расцепитель может уйти от характеристики, и тогда срабатывает вышестоящая защита, как у вас. Нам после похожего случая делали проверку действия расцепителей автоматических выключателей специалисты «ПРО Энерджи» из их электролаборатории. Проверяют прибором, подают ток и смотрят, за какое время срабатывает автомат, сравнивают с паспортными характеристиками. На глаз такое действительно не определить. Производство целиком не останавливали, шли по линиям, отключая по одной в согласованное время. У нас из тридцати автоматов четыре не уложились в норму, их заменили. Совет: попросите в протоколе отдельно отметить автоматы, которые не прошли, чтобы было понятно, что менять в первую очередь. Сколько у вас линий в цехе?